Силовые блоки трехфазные, технические характеристики.
 
Константин, спасибо за ответ. В том то и дело, что мощность указана одна, а схемы подключения указаны совсем другие , ни где в схемах нет последовательной нагрузки с симистром.( про это всё понятно давно, при такой схеме увеличивается кол-во проводников, что при значительном удалении и больших нагрузках увеличивает стоимость монтажа), тогда исправте схемы, что бы не было путаницы. Я не за себя, за других переживаю). По поводу комутации двух фаз, это на любителя, есть ситуации (по безопасности) когда не желательно , что бы фаза напрямую была на оборудовании при отключенных симисторах, появляется необходимость в дополнительных коммутационных устройствах.
Ещё раз спасибо. просто ваша продукция нужная, и не хотелось бы чтобы в документации к ней была путаница.
P.S. А электротехнику знать надо, тем более если отвечаете на вопрос на форуме, да ещё как представитель. Ответ должен быть полным, ведь вопрос стоял именно про трёх фазную нагрузку.
Удачи!!!
Изменено: Алексей Соколовский - 28.09.2017 08:00:51
Силовые блоки трехфазные, технические характеристики.
 
Цитата
960 пишет:
Это не наш материал, это одни из наших многочисленных дилеров. И это не официальный документ,а рекламный лист (вполне симпатичный).
вот документы скачены с вашего сайта, это раз, а во вторых
Цитата
960 пишет:
Хотя они просто для 380 В треугольника считали -380В х60А х 3 =68400.
при трех фазной нагрузке мощность равна P=Uлинейное*I*1.73 или P=Uфазное*I*3, так что в вашей формуле не 380В , а 220В должно быть, и соответственно мощность будет равна 39 кВт
Силовые блоки трехфазные, технические характеристики.
 
Цитата
955 пишет:
а мощность мы в характеристиках не нормируем
во всех характеристиках указываете максимальную мощность на нагрузке
Силовые блоки трехфазные, технические характеристики.
 
Это я ошибся, не СБ3Ф60М3, а СБ3Ф25М3. Хотя и для СБ3Ф60М3 указан максимальный рабочий ток 60А и максимальная мощность на нагрузке 68,5 кВт, хотя при 60А при трёх фазах(по схемам данным в тех. характеристиках) максимальная нагрузка будет порядка 39 кВт, а не 68,5 как указано в тех. характеристиках, тоже самое и для СБ3Ф25М3 - указано 25А и 28,5кВт, но при 25А мощность будет 16,4 кВт.
Силовые блоки трехфазные, технические характеристики.
 
Добрый день, вопрос по СБ3Ф60М3, в характеристиках сказано, что ток максимальный на фазу 25А, а мощность на нагрузке 28,5 кВт, но по расчетам для трех фазной цепи ток при 28,5 кВт будет 43А. I=P/3*Uф=28500/3*220=43,1А
Силовые блоки
 
Добрый день, вопрос по СБ3Ф25М3, в характеристиках сказано, что ток максимальный на фазу 25А, а мощность на нагрузке 28,5 кВт, но по расчетам для трех фазной цепи ток при 28,5 кВт будет 43А. I=P/3*Uф=28500/3*220=43,1А
Изменено: Алексей Соколовский - 19.09.2017 08:27:38