Добрый день. Термодат 25к6. Весь год работает нормально, сейчас кратковременно отключается (до 1сек), появляется сообщение "Нет данных от внешнего модуля". И это повторяется раз в 5-10 мин.
На графике видны скачки.
Странно то, что со временем это пройдёт. Но сейчас невозможно работать.
Видимо, что-то с питанием. Какие-то наведённые помехи. Примитивный китайский осциллограф показывает "задиры" на синусоиде, хотя в основной сети их нет.
Вопрос: как можно минимизировать внешнее влияние?
Прибор в щите. Помимо него- куча релюшек и прочего. Может питание экранированным кабелем?
спасибо.
Извините, если не в тему.
На графике видны скачки.
Странно то, что со временем это пройдёт. Но сейчас невозможно работать.
Видимо, что-то с питанием. Какие-то наведённые помехи. Примитивный китайский осциллограф показывает "задиры" на синусоиде, хотя в основной сети их нет.
Вопрос: как можно минимизировать внешнее влияние?
Прибор в щите. Помимо него- куча релюшек и прочего. Может питание экранированным кабелем?
спасибо.
Извините, если не в тему.