Термодат 25e5 тех инф. по ht25e5....2459 feb25 2013 Блок измерения РВ3/8УВ Блок выходов РВ3/8Р/8Р Пожалуйста обьясните как пропорциональный коэффициент влияет на продолжительность срабатывания исполнительного механизма.
Настройки: Отклик=70сек, дельтаT=0.1градус(ноль не ставится), Дифференциальная часть=0. импульс max=25.4 импульс min=0,
Устанавливал пропорциональность (после всех изменений в настройках ставил регулирование на нет (сброс старых уставок) потом регулирование да)
пропорциональность 50 градусов получил время срабатывания исполнительного механизма на выходе 25.4сек,
пропорциональность 90 градусов получил время срабатывания исполнительного механизма на выходе 25.4сек,
пропорциональность 200 градусов получил время срабатывания исполнительного механизма на выходе 25.4сек,
пропорциональность 360 градусов получил время срабатывания исполнительного механизма на выходе 25.4сек
График температуры в печи в виде синусоиды - налицо перерегулирование (полный ход исполнительного механизма 0%-100% 50 секунд)
Расхождение реальной температуры от заданной около 11 градусов
Настройки: Отклик=70сек, дельтаT=0.1градус(ноль не ставится), Дифференциальная часть=0. импульс max=25.4 импульс min=0,
Устанавливал пропорциональность (после всех изменений в настройках ставил регулирование на нет (сброс старых уставок) потом регулирование да)
пропорциональность 50 градусов получил время срабатывания исполнительного механизма на выходе 25.4сек,
пропорциональность 90 градусов получил время срабатывания исполнительного механизма на выходе 25.4сек,
пропорциональность 200 градусов получил время срабатывания исполнительного механизма на выходе 25.4сек,
пропорциональность 360 градусов получил время срабатывания исполнительного механизма на выходе 25.4сек
График температуры в печи в виде синусоиды - налицо перерегулирование (полный ход исполнительного механизма 0%-100% 50 секунд)
Расхождение реальной температуры от заданной около 11 градусов
Изменено: наиль трудный - 02.10.2015 19:42:32
(дополн)