Добрый день. Приобрели "Термодат-19Е6" (четырехканальный программный ПИД-регулятор). Модификация 19Е6/4УВ/4В/4Т/5РС/485/4Gb/F. Проблема в том что он (конкретный прибор) не хочет работать как ПИД-регулятор.
О настройках 19Е6:
"Автонастройка" ПИД коэффициентов проведена 04.07.2017 уставка 270 , автоматически проходили на т=160 и определились следующие параметры КР= 3,8 , КИ=78 сек, КД=7,8 сек.
Используется только вход № 1 выход № 2 (симисторный), регулирование -ПИД, (тиристорный выход (№1) не используется), исполнительный мех-м твердотельное реле, метод нагрева ШИМ= 20 сек, на дисплее 1 канал подробно.
После этого задана следующая программа (пробная):
шаг 1. задание 270 набор В=300 C/ч условия перехода на следующий шаг Тизм=SP (частные ПИД выкл)
шаг 2. выдержка 20 мин. условия перехода "авто"
шаг 3. стоп
Попробую описать происходящее:
Нагрев:
проходит почти как при регулировании "ON-OF" (регулируется только скоростью набора), печь инерционная, нагревается очень быстро, получается "пила", т в печи сначала запаздывает от SPрасч, потом догоняет и даже перегоняет и начинается остывание до того момента пока не будет SPрасч не будет = tтек и опять повторно т в печи сначала запаздывает от SPрасч, потом догоняет и даже перегоняет.
выдержка: происходит следующее (напоминаю что tзад= 270):
нагрев 100% до 271, далее начинается снижение мощности до 0 % (пики т до 273),
далее начинает остывание до 266 и только после этого постепенно начинает постепенно расти мощность нагрева (остывание продолжается до 163) и опять нагрев до 271 (пики т до 273), и так циклично. (по сути опять ОН-ОФ)
Пробовали метод РСП, происходит почти тоже самое. одно различие что набор и снижение мощности проходит плавнее.
Мы в период с 04. 07.2007 по 07. 07.2017 (весь архив с прибора во вложении) перепробовали много разных настроек и параметров(новое автоматическое определение ПИД, изменение времени ШИМ и т.д.) ничего не получилось.Возможно мы что-то не так настроили.
07. 07.2017 на экране начали появляться (кроме уставки и текущей т) прямые вертикальные жирные линии.
Ещё не нашли настройку выхода по времени.
Вопросы:
не нашел в настройках функцию выхода по времени на зад т , возможна ли она вообще? (может нам поможет)
Ваши рекомендации в "настройках" выхода и поддержки tзад +- 2?
возможно это программная ошибка (программа прибора), как её исправить?
и ещё почему для выхода № 5 вы сделали только аварийные функции, возможно ли настроить вых № 5 сигн. об окончании прогр.
О настройках 19Е6:
"Автонастройка" ПИД коэффициентов проведена 04.07.2017 уставка 270 , автоматически проходили на т=160 и определились следующие параметры КР= 3,8 , КИ=78 сек, КД=7,8 сек.
Используется только вход № 1 выход № 2 (симисторный), регулирование -ПИД, (тиристорный выход (№1) не используется), исполнительный мех-м твердотельное реле, метод нагрева ШИМ= 20 сек, на дисплее 1 канал подробно.
После этого задана следующая программа (пробная):
шаг 1. задание 270 набор В=300 C/ч условия перехода на следующий шаг Тизм=SP (частные ПИД выкл)
шаг 2. выдержка 20 мин. условия перехода "авто"
шаг 3. стоп
Попробую описать происходящее:
Нагрев:
проходит почти как при регулировании "ON-OF" (регулируется только скоростью набора), печь инерционная, нагревается очень быстро, получается "пила", т в печи сначала запаздывает от SPрасч, потом догоняет и даже перегоняет и начинается остывание до того момента пока не будет SPрасч не будет = tтек и опять повторно т в печи сначала запаздывает от SPрасч, потом догоняет и даже перегоняет.
выдержка: происходит следующее (напоминаю что tзад= 270):
нагрев 100% до 271, далее начинается снижение мощности до 0 % (пики т до 273),
далее начинает остывание до 266 и только после этого постепенно начинает постепенно расти мощность нагрева (остывание продолжается до 163) и опять нагрев до 271 (пики т до 273), и так циклично. (по сути опять ОН-ОФ)
Пробовали метод РСП, происходит почти тоже самое. одно различие что набор и снижение мощности проходит плавнее.
Мы в период с 04. 07.2007 по 07. 07.2017 (весь архив с прибора во вложении) перепробовали много разных настроек и параметров(новое автоматическое определение ПИД, изменение времени ШИМ и т.д.) ничего не получилось.Возможно мы что-то не так настроили.
07. 07.2017 на экране начали появляться (кроме уставки и текущей т) прямые вертикальные жирные линии.
Ещё не нашли настройку выхода по времени.
Вопросы:
не нашел в настройках функцию выхода по времени на зад т , возможна ли она вообще? (может нам поможет)
Ваши рекомендации в "настройках" выхода и поддержки tзад +- 2?
возможно это программная ошибка (программа прибора), как её исправить?
и ещё почему для выхода № 5 вы сделали только аварийные функции, возможно ли настроить вых № 5 сигн. об окончании прогр.