Нет данных от внешнего модуля
 
Здравствуйте!
К прибору Термодат 25М5 подключена одна колодка на 12 каналов, к ней несколько термопар и терморезисторов.
Термопары и терморезисторы показывают адекватную температуру,
но при этом возникает и мигает надпись "Нет данных от внешнего модуля".
Ограничение числа каналов установлено верно, 12.
Полярность проводов между колодкой и прибором не нарушена.
В чем может быть причина мигающей надписи?
 
Здравствуйте, Филипп!
Благодарим за использование нашей продукции.
Если у Вас температура отображается корректно, но надпись "Нет данных от внешнего модуля" все равно появляется, то наиболее вероятная причина - в настройках прибора указали, что есть блок аналоговых выходов, но по факту его нет.
Решается это просто - при включении прибора необходимо быстро зайти в меню настройки, и в пункте "Аналоговые выходы" в параметре "Подключены выбрать значение "Нет".
 
Спасибо большое за ответ, но пока проблема не решена.
В настойках прибора в разделе Аналоговые выходы уже стояло Нет.
Температуры показываются корректно по всем каналам, меняются, но надпись по-прежнему мигает
 
Уточнение - к прибору подсоединяются 2 колодки по 12 контактов. Проблема проявляется, только если задействована одна колодка. Можно ли как-то оставить одну колодку, но при этом, чтобы не мигала надпись об отсутствии данных от внешнего модуля? В настройках я указал, что число задействованных каналов не 24, а 12, но это не помогает.
Хотя, по опыту с предыдущими приборами, Термодат 22, такое получалось.
 
Здравствуйте еще раз!
Думал, проблема решена, поэтому не заглядывал в тему.
Попробуйте зайти в 4 уровень доступа (сообщаем его по запросу), затем в меню настроек найти параметр "Аппаратные каналы" или "Количество аппаратных каналов", укажите там значение 12.
 
Добрый день. Термодат 25к6. Весь год работает нормально, сейчас кратковременно отключается (до 1сек), появляется сообщение "Нет данных от внешнего модуля". И это повторяется раз в 5-10 мин.
На графике видны скачки.
Странно то, что со временем это пройдёт. Но сейчас невозможно работать.
Видимо, что-то с питанием. Какие-то наведённые помехи. Примитивный китайский осциллограф показывает "задиры" на синусоиде, хотя в основной сети их нет.
Вопрос: как можно минимизировать внешнее влияние?
Прибор в щите. Помимо него- куча релюшек и прочего. Может питание экранированным кабелем?
спасибо.
Извините, если не в тему.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц