Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по термодат 19Е6 некоторые моменты(правильно ли я планирую настроить прибор). Необходимо реализовать работу цементационной печи (2 зоны, подключение твердотельных реле к Т-выходам 1) следующего плана:
Работа по программе:
1) Нагрев пустой цементационной печи до 900 градусов. При достижении температуры 800 градусов необходимо активировать 2 газовых клапана, горелку (при Т<800 должны быть выключены). Использую для этого «Сигнализация А» (каналы-1,2; тип-максимум; аварийная уставка-800; действие-включение; выход – Р-выход 2, канал 1). Температура для активации «Сигнализации А» будет использоваться средняя или обе зоны Т>800 ?
«Сигнализацию Б» настраиваю на 1,2 каналы для сигнализации обрыва и перегрева(каналы-1,2 ; тип-допуск(+); аварийная уставка-20; действие-включение; выход – Р-выход 2, канал 2).
2) Открытие крышки печи для загрузки садки при достижении 900 градусов. Также в ходе процесса возможны еще несколько пауз. Как себя ведут РС-выходы 2(завязаны на включение клапанов) при паузе в регулировании нагрева?
3) Не могу определиться со способом включения регулирования. В обычной печи использовал в 17Е5/17Е6 «Тумблер: старт/стоп»(замыкал последовательно доп. контакты пускателей на дискретный вход). В данном случае из-за нескольких открытий печи в процессе нагрева (пауз) подходит вариант «Тумблер: старт/пауза». Но как процесс стартует в таком случае? Цитата из руководства пользователя по 19Е6: «Если к клеммам внешнего запуска подключен тумблер, его включение делает паузу в выполнении программы, выключение продолжает выполнение программы.»
4) Как происходит архивация данных? Непрерывно сразу после включения прибора?
Работа по программе:
1) Нагрев пустой цементационной печи до 900 градусов. При достижении температуры 800 градусов необходимо активировать 2 газовых клапана, горелку (при Т<800 должны быть выключены). Использую для этого «Сигнализация А» (каналы-1,2; тип-максимум; аварийная уставка-800; действие-включение; выход – Р-выход 2, канал 1). Температура для активации «Сигнализации А» будет использоваться средняя или обе зоны Т>800 ?
«Сигнализацию Б» настраиваю на 1,2 каналы для сигнализации обрыва и перегрева(каналы-1,2 ; тип-допуск(+); аварийная уставка-20; действие-включение; выход – Р-выход 2, канал 2).
2) Открытие крышки печи для загрузки садки при достижении 900 градусов. Также в ходе процесса возможны еще несколько пауз. Как себя ведут РС-выходы 2(завязаны на включение клапанов) при паузе в регулировании нагрева?
3) Не могу определиться со способом включения регулирования. В обычной печи использовал в 17Е5/17Е6 «Тумблер: старт/стоп»(замыкал последовательно доп. контакты пускателей на дискретный вход). В данном случае из-за нескольких открытий печи в процессе нагрева (пауз) подходит вариант «Тумблер: старт/пауза». Но как процесс стартует в таком случае? Цитата из руководства пользователя по 19Е6: «Если к клеммам внешнего запуска подключен тумблер, его включение делает паузу в выполнении программы, выключение продолжает выполнение программы.»
4) Как происходит архивация данных? Непрерывно сразу после включения прибора?
Изменено: Максим Черенкевич - 14.02.2019 11:02:58