Здравствуйте! На полимерной печи, установлен прибор 12Т5. Выполнена автонастройка ПИД регулятора. Работа, должна проводится по следующему алгоритму. Нагрев до уставки, включение таймера на выдержку (15 минут), после отсчета, нагрев останавливается.
Вопрос вот в чем. Температура плавно подходит до уставки, и на этой температуре держит нагрев, ни больше - ни меньше (уставки 180 С). Таймер, как я понял, включается при температуре уст.+1С. Т.е. При уставке 180, таймер включается при 181. Но прибор на такой выбег температуры не идет. И получается, что таймер включится не может.
Вопрос: есть ли возможность, задавать уставку или гистерезис для включения таймера? Что бы он включался ровно с уставкой, или даже меньше на один градус?
Вопрос вот в чем. Температура плавно подходит до уставки, и на этой температуре держит нагрев, ни больше - ни меньше (уставки 180 С). Таймер, как я понял, включается при температуре уст.+1С. Т.е. При уставке 180, таймер включается при 181. Но прибор на такой выбег температуры не идет. И получается, что таймер включится не может.