Составление программ через ПО Termodat.Net 4.21, Инженерный пароль
 
Здравствуйте. При программировании в ручную с прибора, Нагрев и Охлаждение идут отдельными пунктами, а через программу Термодат.Нет, не подключенную к прибору, Нагрев и Охлаждение идут одним пунктом. Нужно выбрать раздельный вариант. Где узнать инженерный пароль.
 
Здравствуйте, Денис!
Собрал для Вас информацию по данному вопросу.
Программа TermodatNet использует три варианта типов шагов для работы с приборами. Берет она их из ячейки 013F - информацию о приборе.

Описание ячейки 013F: .. "Биты [3,2] - общий список типов шага:
{0,0} = 0 - возможны только 4 типа: "нагрев/охлаждение"=0, "выдержка"=1,
"переход на программу"=2, "стоп"=3,
{0,1} = 1 - возможны эти 4 типа плюс тип "постоянная мощность"=4,
{1,0} = 2 - возможны 5 выше указанных типов плюс еще два:
"сугубо нагрев"=5 и "сугубо охлаждение"=6, "...

Скорее всего тип определен как 0 или как 1. В файле Info_TermodatNet.txt и на Панель управления\Параметры этот параметр называетcя prtype.

Есть вариант поправить параметр prtype в TermodatNet через "драйвер",
т.е. на вкладке "Панель управления\Параметры" назначить значение prtype = 2 и записать его в "драйвер" прибора.
Подробности, как это делать есть в описании программы.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц