Здравствуйте, Денис!
Собрал для Вас информацию по данному вопросу.
Программа TermodatNet использует три варианта типов шагов для работы с приборами. Берет она их из ячейки 013F - информацию о приборе.
Описание ячейки 013F: .. "Биты [3,2] - общий список типов шага:
{0,0} = 0 - возможны только 4 типа: "нагрев/охлаждение"=0, "выдержка"=1,
"переход на программу"=2, "стоп"=3,
{0,1} = 1 - возможны эти 4 типа плюс тип "постоянная мощность"=4,
{1,0} = 2 - возможны 5 выше указанных типов плюс еще два:
"сугубо нагрев"=5 и "сугубо охлаждение"=6, "...
Скорее всего тип определен как 0 или как 1. В файле Info_TermodatNet.txt и на Панель управления\Параметры этот параметр называетcя prtype.
Есть вариант поправить параметр prtype в TermodatNet через "драйвер",
т.е. на вкладке "Панель управления\Параметры" назначить значение prtype = 2 и записать его в "драйвер" прибора.
Подробности, как это делать есть в описании программы.