Подключил датчик с унифицированным токовым выходом 4-20мА с шунтом 2 Ом, зашел в настойки "масштабируемый датчик" выбрал первая точка установил 0 кГс/см2 , потом вторую точку 1 кГс/см2 , а что выставлять U-???? мВ. Помогите срочно нужно!!!
10.12.2015 15:14:52
И уровень обрыва (зону нечувствительности) тоже введите.
С уважением Анна Йелинек. |
|
|
|
10.12.2015 15:21:00
|
|
|
|
10.12.2015 15:24:39
Датчик ДИ на 1кГс/см2 с токовым выходом 4-20мА, при 4 мА термодат должен показать 0, а при 20мА соответственно 1кГс/см2, а мВ там нужно менять или нет?
|
|
|
|
10.12.2015 15:27:25
да я в это меню заходил но U=??? мВ для чего там если у меня мА?
|
|
|
|
10.12.2015 16:59:23
|
|
|
|
11.12.2015 08:33:13
Доброе утро, уточню, сначала вы все подключили правильно, потом задали вход масштабируемый линейный в настройках входа, потом настраиваете уже сам датчик.
В этой ситуации вы используете вольтметр как амперметр. А шунт 2 Ом. По закону Ома: Вот еще небольшая Напишите потом получилось ли у вас. С уважением Анна Йелинек. |
|
|
|
11.12.2015 09:50:20
Да всё получилось, спасибо огромное, будем с уставками разбираться.
|
||||
|
|
|||