Добрый ! В чем разница приборов СБ320ТВ2 и СБ320ТВ3. На вашем сайте указан в наличии второй, на мерадате - первый. Дилер предлагает ТВ3 а в документации заложен ТВ2. Взаимозаменяемость 100%?
18.11.2015 15:25:09
Добрый вечер, я уточню и отвечу.
С уважением Анна Йелинек. |
|
|
|
18.11.2015 17:59:13
Да, я уточнила, они взаимозаменяемы.
С уважением Анна Йелинек. |
|
|
|
07.08.2016 17:27:41
Одинаковые они!
|
|
|
|
18.09.2017 10:28:52
Добрый день, вопрос по СБ3Ф25М3, в характеристиках сказано, что ток максимальный на фазу 25А, а мощность на нагрузке 28,5 кВт, но по расчетам для трех фазной цепи ток при 28,5 кВт будет 43А. I=P/3*Uф=28500/3*220=43,1А
Изменено: Алексей Соколовский - 19.09.2017 08:27:38
|
|
|
|