		<item>
			<title>Регулирование температуры с помощью Термодат-17Е6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic253/message1688/">Регулирование температуры с помощью Термодат-17Е6</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте!<br />Стоит задача управлять аэродинамической сушильной камерой. Раньше с этой задачей справлялся Термодат 37Д, но изменились требования к сушке древесины ( контроль большего количества точек) да и у прибора беда с архивом... <br /><br />принцип работы сушилки:<br />сушильная камера, в ней имеется вентилятор с постоянной скоростью вращения и жалюзи. <br />Влажный и холодный воздух поступает через жалюзи  в зону вращения вентилятора, где, собственно, и нагревается и далее подается в нагнетательный канал! <br />Температура воздуха регулируется открытием и закрытием жалюзи, соответственно. Жалюзи управляются дискретной задвижкой.<br />Взял на замену старого прибора  Термодат-17Е6, но не учел того, что в нем нет 3х позиционного регулирования (странное решение, если честно, и большинство приборов только с 2х позиционным), с которым проблема регулирования решается просто! но здесь такого нет. <br />В принципе можно было бы решить проблему дополнительной релейной логикой:<br />т.к. в процессе сушки до достижения уставки (65 гр.) жалюзи постоянно открыты (подтверждено многолетней практикой использования сушилки) и далее можно было бы завершить программу и отключить выходное реле (далее работает схема, например, с доп. реле на закрытие жалюзи),  но тут тоже подвох - выход включается максимум на 5 минут, что не достаточно для достижения уставки, и без дополнительных внешних средств, типа программируемого реле или ПЛК, не решается проблема!! в принципе я решил задачу использовав стороннее программируемое реле, а термодат как самописец + запуск останов цикла...<br />Но здесь много лишних заморочек с использованием термометров (2 ТС в одном корпусе) + поверка ПЛК и Термодат и тд.<br />В инструкции написано, что можно связать каналы.. Но не совсем понимаю как это работает! похоже, что выходы не являются независимыми и строго привязаны ко входам, т.е. Вход 1 может управлять только выходом 1 .  Подскажите, как решить данную задачу! <br />
			<i>22.10.2024 13:55:37, Андрей А.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic253/message1688/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic253/message1688/</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 13:55:37 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Электронные самописцы Термодат 16М6 и другие.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic252/message1541/">Электронные самописцы Термодат 16М6 и другие.</a></b> <i>Документы, регламентирующие использование безбумажных самописцев.</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте!<br />В своей работе с заказчиками мы используем для сдаточных испытаний приборы Диск-250М,<br /> регистрирующие суточные изменение температуры на круговой диаграмме реестровый №2208 ГОСТ 7826-93, <br />которую отдаем заказчику в качестве подтверждения результатов.<br /><br />Если мы приобретем электронные самописцы, типа Термодат 16М6, какими нормативными документами мы можем руководствоваться для <br />предоставления заказчику распечатки графика, построенного программой TermodatNet   по данным, переданным электронным самописцем, в качестве отчетного документа, вместо дисковой диаграммы бумажного самописца? <br />Имеется ли нормативная база для использования электронных самописцев в случае проведения сдаточных испытаний и предоставления распечатанных на принтере графиков?<br />Вопрос возник в связи с попыткой полностью отказаться от бумажных самописцев.<br /><br /><br />Алексей. <br />
			<i>13.04.2023 16:12:58, Алексей Сергеев.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic252/message1541/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic252/message1541/</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 16:12:58 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Опрос входных каналов Термодата.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic251/message1539/">Опрос входных каналов Термодата.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день.<br />В приборе ТЕРМОДАТ-29Е6 опрос каналов входа происходит одновременно или по очереди (т.е. блок измерения имеет 12 АЦП или один АЦП и 12 коммутаторов), и если опрос входов происходит по очереди, то с какой частотой. <br />
			<i>15.07.2022 13:25:59, Денис Артамонов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic251/message1539/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic251/message1539/</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 13:25:59 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Компенсация холодного спая термопары.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic250/message1538/">Компенсация холодного спая термопары.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Как опрашивается датчик холодного спая ТЕРМОДАТ-29Е6. Возможна ли некорректный учет холодного спая при установки на многоканальном приборе разных типов термопар и допустимо ли одновременно устанавливать на каналах разный тип термопар. <br />
			<i>14.07.2022 09:36:45, Денис Артамонов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic250/message1538/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic250/message1538/</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 09:36:45 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Класс точности, погрешность в диапазоне измерений</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic248/message1530/">Класс точности, погрешность в диапазоне измерений</a></b> <i>Погрешность прибора</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Самописец Термодат-16М6.   В Руководстве указан класс точности 0,25<br />Согласно техническим характеристикам диапазон измерения прибора составляет от -270 С до +2500 С. <br />        Следует ли понимать, что во всем диапазоне измерений, равном 2770 С допустимая абсолютная погрешность измерения прибора составляет 0,25*2770/100%=6,925 С?<br />Для самописца это многовато, ведь класс точности указывается для всего диапазона.<br />Может, есть смысл нормировать погрешность для отдельных диапазонов?<br />Например, -270 С ... 0 С.<br />0 С ... +1000 С  и +1000 С... +2700 С   ? <br />
			<i>07.04.2021 11:12:58, Алексей Сергеев.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic248/message1530/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic248/message1530/</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 11:12:58 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Регистратор напряжения с функцией самописца</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic246/message1525/">Регистратор напряжения с функцией самописца</a></b> <i>Нет такого, а жаль</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте!<br />Наша компания успешно использует Ваши приборы Термодат для регистрации температуры.<br />Однако, когда встал вопрос о замене аналоговых самописцев на электронные, обнаружилось, что среди номенклатуры выпускаемых Вами приборов нет таких, которые могли бы помочь в этом вопросе.<br />Дело в том, что испытательное оборудование многих компаний произведено еще в доцифровую эпоху и имеет аналоговые регистраторы в виде планшетных и подобных им самописцев. <br />Например, наше испытательное оборудование имеет подобные самописцы, входным регистрируемым  сигналом для которых является постоянное напряжение в диапазоне от -10В до +10В, а с учетом возможной калибровки и несколько выше (_14...+14В). Для архивирования и компьютерной регистрации результатов испытаний мы используем универсальный многоканальный регистратор японской фирмы HIOKI. Но есть необходимость оснастить каждую из установок подобным регистратором, в порядке замены отживающих свой век аналоговых самописцев. Наилучшим образом подошли бы приборы Термодат/Мерадат  Вашей компании, если бы они имели такие возможности. Думаю не только наше предприятие интересует тема модернизации существующего оборудования (приборов), путем замены аналоговых самописцев на цифровые, с возможностью архивации и передачи регистрируемых напряжений (токов) в более широком диапазоне, чем -10...+80 мВ, на компьютер для накопления и отображения в программе, типа &quot;TermodatNet&quot;.<br />Я предлагаю Вам рассмотреть возможность выпуска линейки  универсальных регистраторов напряжений (токов) в диапазонах, порядка -20...+20В по примеру ведущих зарубежных фирм, для нужд тех, кто занимается оцифровкой результатов измерений и их архивацией или заменяет аналоговые приборы регистрации на цифровые для передачи и хранения данных на компьютерах. <br />
			<i>28.10.2020 14:10:23, Алексей Сергеев.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic246/message1525/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic246/message1525/</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 14:10:23 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Работа конвертера СК201 под WIN10</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic244/message1521/">Работа конвертера СК201 под WIN10</a></b> <i>Не нашел информацию</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Не нашел информацию на вашем сайте и форуме о возможности работы конвертера СК201 с компьютером под ОС WIN10. <br />Программа TermodatNet, как я понял, работает под WIN10, а встанет ли под этой ОС драйвер СК201, имеющийся на вашем сайте?<br />Смущает, упоминающиеся  в инструкции  ОС, типа XP и WIN98... Не нашел там даже прекратившую поддержку WIN7  :( <br />
			<i>02.06.2020 13:13:02, Алексей Сергеев.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic244/message1521/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic244/message1521/</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 13:13:02 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Функция защиты &quot;холодного нагревателя&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic243/message1515/">Функция защиты &quot;холодного нагревателя&quot;</a></b> <i>Если эта функция полезна, то почему её нет в новых моделях?</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			В регуляторах Термодат-10хх и Термодат-12хх имелась сервисная функция &quot;Защита холодного нагревателя – плавное нарастание выводимой мощности при включении&quot;, что, по замыслу, должно продлевать жизненный цикл нагревателя. <br />В Руководстве пользователя на эти приборы была следующая запись: &quot;Холодный электрический нагреватель имеет низкое сопротивление, поэтому в<br />момент включения нагреватель потребляет большой ток и на нём выделяется чрезмерная тепловая мощность. В приборе предусмотрена функция защиты<br />холодного нагревателя. Мощность при включении электрической печи будет нарастать плавно в течение заданного времени&quot;.<br />        Однако в последующих моделях приборов, серий Термодат-14хх и Термодат-16хх и более поздних, эта функция отсутствует. При том, в Руководстве к Термодат-14Е5 она заявлена в параметрах прибора, но отсутствует  в описании этой функции и реально - тоже отсутствует, то есть не реализована программно.<br />        В связи с этим у меня вопрос: считает ли разработчик приборов Термодат наличие функции защиты холодного нагревателя несущественной? <br />
			<i>03.02.2020 10:20:58, Алексей Сергеев.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic243/message1515/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic243/message1515/</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 10:20:58 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Составление программ через ПО Termodat.Net 4.21</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic233/message1477/">Составление программ через ПО Termodat.Net 4.21</a></b> <i>Инженерный пароль</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте. При программировании в ручную с прибора, Нагрев и Охлаждение идут отдельными пунктами, а через программу Термодат.Нет, не подключенную к прибору, Нагрев и Охлаждение идут одним пунктом. Нужно выбрать раздельный вариант. Где узнать инженерный пароль. <br />
			<i>15.05.2019 20:49:18, Денис Кр.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic233/message1477/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic233/message1477/</guid>
			<pubDate>Wed, 15 May 2019 20:49:18 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат 25м5/2р/485/4м-рв/24ув</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic232/message1476/">Термодат 25м5/2р/485/4м-рв/24ув</a></b> <i>Датчики с токовым выходом</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день. Есть прибор Термодат 25м5/2р/485/4м-рв/24ув .Как подключить датчики с токовым выходом 4-20 ма , Один датчик работает (пляски с бубном) подключаешь второй показывает ерунду и первый начинает тоже какую то ерунду показывать . <br />
			<i>15.05.2019 15:53:56, Валерий Забрамский.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic232/message1476/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic232/message1476/</guid>
			<pubDate>Wed, 15 May 2019 15:53:56 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка таймера прибора 12Т5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic227/message1465/">Настройка таймера прибора 12Т5</a></b> <i>Настройка таймера прибора 12Т5</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте! На полимерной печи, установлен прибор 12Т5. Выполнена автонастройка ПИД регулятора. Работа, должна проводится по следующему алгоритму. Нагрев до уставки, включение таймера на выдержку (15 минут), после отсчета, нагрев останавливается.<br />Вопрос вот в чем. Температура плавно подходит до уставки, и на этой температуре держит нагрев, ни больше - ни меньше (уставки 180 С). Таймер, как я понял, включается при температуре уст.+1С. Т.е. При уставке 180, таймер включается при 181. Но прибор на такой выбег температуры не идет. И получается, что таймер включится не может.<br />Вопрос: есть ли возможность, задавать уставку или гистерезис для включения таймера? Что бы он включался ровно с уставкой, или даже меньше на один градус? <br />
			<i>06.05.2019 12:25:30, Максим Ефимов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic227/message1465/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic227/message1465/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 May 2019 12:25:30 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Гальваническая развязка входов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic223/message1427/">Гальваническая развязка входов</a></b> <i>Поиск подходящего прибора</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Интересует многоканальный прибор (12 входов) с графической индикацией, с экраном 6 дюймов, имеющий полную гальваническую развязку входов между собой.<br />Имеет ли измерительный блок приборов серии 29М6 (29Е6) такую конструкцию?<br />Ожидается ли появление модели многоканального прибора с экраном большего размера? <br />
			<i>07.03.2019 14:05:52, Алексей Сергеев.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic223/message1427/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic223/message1427/</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 14:05:52 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат 19Е6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic213/message1404/">Термодат 19Е6</a></b> <i>Настройка для управления цементационной печи</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по термодат 19Е6 некоторые моменты(правильно ли я планирую настроить прибор). Необходимо реализовать работу цементационной печи (2 зоны, подключение твердотельных реле к Т-выходам 1) следующего плана:<br />Работа по программе:<br />1)	Нагрев пустой цементационной печи до 900 градусов. При достижении температуры 800 градусов необходимо активировать 2 газовых клапана, горелку (при Т&lt;800 должны быть выключены). Использую для этого «Сигнализация А» (каналы-1,2; тип-максимум; аварийная уставка-800; действие-включение; выход – Р-выход 2, канал 1).  Температура для активации «Сигнализации А» будет использоваться средняя или обе зоны Т&gt;800 ?<br />«Сигнализацию Б» настраиваю на 1,2 каналы для сигнализации обрыва и перегрева(каналы-1,2 ; тип-допуск(+); аварийная уставка-20; действие-включение; выход – Р-выход 2, канал 2). <br />2)	Открытие крышки печи для загрузки садки при достижении 900 градусов. Также в ходе процесса возможны еще несколько пауз. Как себя ведут РС-выходы 2(завязаны на включение клапанов) при паузе в регулировании нагрева?<br />3)	Не могу определиться со способом включения регулирования. В обычной печи использовал в 17Е5/17Е6 «Тумблер: старт/стоп»(замыкал последовательно доп. контакты пускателей на дискретный вход). В данном случае из-за нескольких открытий печи в процессе нагрева (пауз)  подходит вариант «Тумблер: старт/пауза». Но как процесс стартует в таком случае? Цитата из руководства пользователя по 19Е6: «Если к клеммам внешнего запуска подключен тумблер, его включение делает паузу в выполнении программы, выключение продолжает выполнение программы.»<br />4)	Как происходит архивация данных? Непрерывно сразу после включения прибора?<br /><br />[FILE ID=7845] <br />
			<a href="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=7845" target="_blank"><img src="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=7845&width=300&height=300" width="300" height="166" /></a><br /><i>06.02.2019 10:08:38, Максим  Черенкевич.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic213/message1404/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic213/message1404/</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 10:08:38 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ограничение температуры в 14е5, 14е2</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic204/message1382/">Ограничение температуры в 14е5, 14е2</a></b> <i>Как в настройках установить ограничение температуры</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте<br />Как в настройках установить ограничение температуры, чтобы как ни старался оператор, но выше этого порога температуру не установил? <br />
			<i>06.01.2019 18:25:07, Андрей Кузькин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic204/message1382/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic204/message1382/</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 18:25:07 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат 14Е5: диапазон скоростей нагрева, удаленная запись сегментов программ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic200/message1365/">Термодат 14Е5: диапазон скоростей нагрева, удаленная запись сегментов программ</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте!<br />Пытаюсь оценить применимость термоконтроллера 14E5 под свою задачу. В связи с этим есть несколько вопросов:<br /><br />1. В документации отсутствует диапазон скоростей нагрева в неизотермических программных сегментах. Каков он? Требуется примерно от 0.1 град/мин до 50-100 град/мин или от 6 до 3000-6000 град/час<br /><br />2. ТК программируемый. Обещано 80 программ по 10 шагов с возможностью связывания программ, что в общем очень неплохо. В моем случае термическая программа эксперимента должна подготавливаться пользователем для каждого опыта своя и натыкивать ее кнопками с прибора нереально и ошибкоемко. Поэтому программа должна готовиться на компе и пересылаться в ТК. Есть ли такая возможность? Сразу отмечу, что с Вашим софтом подружиться мне не удалось, но есть вполне положительный опыт связывания ВИТ14 + ВИТ19 + термодат17 + linux + python3 + pymodbus + pyserial + иные устройства по другим протоколам. Т.е. интересует принципиальная возможность, а не реализованность этой фичи в термодатНЕТ<br /><br />3. И собственно если ответ на второй вопрос положительный, то неясен алгоритм удаленного программирования каналов. Есть диапазон адресов 0x0160 --- 0x016a В нем есть место для одного шага одной программы. Как получить доступ к записи остальных 799?<br /> <br />4, Возможно мне и не нужен ТК с памятью программ, т.к. меня бы вполне устроил вариант, когда по окончании очередного сегмента следующей подгружается с компьютера и сразу выполняется. Однако необходима возможность реализации неизотермических сегментов (нагрев/охлаждение) с контролем скорости, а не времени. Может какой другой аппарат посоветуете?<br /> <br />Заранее благодарю, АБ <br />
			<i>02.12.2018 00:31:48, Александр Бузин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic200/message1365/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic200/message1365/</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 00:31:48 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Нужна помощь в подборе модели термодат для печи.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic199/message1356/">Нужна помощь в подборе модели термодат для печи.</a></b> <i>трехканальное управление с шаговыми установками набора температуры/выдержки/скорости набора</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте.<br /> Занимаемся малосерийным производством муфельных печей, ищу замену овну, по характеристикам больше всего подходят ваши регуляторы, но не могу до конца определиться с моделью.<br /> Объем камеры печи 100л, шахтного типа (высота камеры 70см), температура работы до 1300 градусов, три спиральных нагревателя (380В, каждый по 3-4КВт), работающих каждый на своей высоте камеры со своей термопарой ХА(К) (это необходимо потому как в зависимости от загруженности печи разница в температуре на разной высоте камеры доходит до 100 градусов). Логика работы шаговая, пример программы: 1шаг-набор до 300 за 60минут, выдержка 0; 2шаг-набор до 800 за 120 минут, выдержка 20минут; 3шаг-набор до 1200 за 60минут, выдержка 10минут; конец программы, отключение нагревателей. Какая модель для этого лучше всего подойдет? Правильно ли я понял, что для плавной регулировки нагрузкой (чтоб не создавать скачки напряжения в слабых сетях) используются блоки управления симисторами/тиристорами и при вышеописанной схеме подключения их потребуется три, то есть по блоку на каждый канал? <br />
			<i>15.11.2018 22:17:41, Анатолий Моисеев.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic199/message1356/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic199/message1356/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 22:17:41 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>ТРМ средняя температура по двум датчикам</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic196/message1338/">ТРМ средняя температура по двум датчикам</a></b> <i>ТРМ средняя температура по двум датчикам</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте! Возможно ли реализовать следующий алгоритм работы на базе продукции Термодат. Измерение температуры по двум термо-датчикам, вычесляя из двух значений среднее. Далее на основе средней температуры, управлять исполнительным устройством (в моем случае это ТЭНы). Можно конечно все это реализовать на PLC с написанием алгоритма по пересчету значений, но не хотелось бы нагромождать лишним оборудованием. <br />
			<i>18.10.2018 10:05:19, Максим Ефимов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic196/message1338/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic196/message1338/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 10:05:19 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат-19Е4 - настройка</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic195/message1330/">Термодат-19Е4 - настройка</a></b> <i>Помощь в настройке программы</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Доброе время суток.<br /><br />Есть в наличии прибор 19Е4 который управляет печью, при наладке выяснились ньюансы печи, в связи с этим появились вопросы а именно:<br />1 - возможность переходить от текущего шага к следующему без окончания выполнения шага (отключать выполнение программы нельзя, процесс не позволяет);<br />2 - переходить с шага на шаг по всем каналам одновременно (необходимо из-за конструкции печи);<br />3 - время выполнения шага &quot;Выдержка&quot; ограничено 2мя сутками (2880 минут), а в штатном режиме печь работает круглосуточно т.е. выдержка нужна, как видится, бесконечная;<br />4 - вывести на SCADу запрос о переходе с шага на шаг;<br />5 - по RS485 задавать мощность в &quot;Ручном режиме&quot; на все каналы одновременно.<br /><br /><br />Заранее спасибо. <br />
			<i>16.10.2018 21:01:18, Алексей Мокрецов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic195/message1330/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic195/message1330/</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 21:01:18 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Применение Термодат-16Е6 мод. 16Е6/1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4Gb/F для управления MC-71</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic194/message1327/">Применение Термодат-16Е6 мод. 16Е6/1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4Gb/F для управления MC-71</a></b> <i>Необходима помощь в настройке</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день. Прошу Вас помочь в настройке Термодат-16Е6 мод. 16Е6/1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4Gb/F для управления климатической камерой MC-71.<br />Режим работы камеры от минус 70...100 °C. П<span style="color:#333333">роблема в том что в качестве охладителя применяется компрессор, а для управления компрессором ПИД и Двухпозиционное регулирование не подходит. Компрессор должен работать постоянно (при работе от 40... до минус 70 </span>°C) а поддержание температуры с помощью нагревателя по ПИД закону. При работе в в диапазоне от 40 до 100 °C только нагреватель по ПИД закону. <br />
			<i>16.10.2018 08:47:43, Иван 1122.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic194/message1327/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic194/message1327/</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 08:47:43 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат-16Е6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic190/message1307/">Термодат-16Е6</a></b> <i>Некорректные работа таймера.</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте.По программе выхаживание 180минут,таймер отрабатывает 120,часы убегают примерно в месяц на 1 час,что может быть ,где копать,подскажите.Спасибо. <br />
			<i>14.09.2018 10:01:17, Николай Ляшков.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic190/message1307/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic190/message1307/</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 10:01:17 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Подключение Термодат17-Е6 через RS485</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic189/message1287/">Подключение Термодат17-Е6 через RS485</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте, у меня возникла проблема с подключением через порт RS485 к новому устройству. Какая скорость используется по умолчанию для данного прибора и как можно узнать адрес данного устройства? <br />
			<i>11.07.2018 11:32:04, Сергей Кузнецов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic189/message1287/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic189/message1287/</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 11:32:04 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка взаимосвязанной работы каналов на приборе Термодат-29E6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic187/message1272/">Настройка взаимосвязанной работы каналов на приборе Термодат-29E6</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте.<br />Наша компания купила у Вас прибор Термодат-29E6 (модель 29E6/2P/485/4Gb/F-PB/12УВ/12T/12P).<br />В инструкции что можно скачать на сайте не полностью освещены некоторые вопросы.<br />В связи с тем есть ряд вопросов которые требуют разрешения:<br />1. Как организовать взаимосвязанную работу каналов? Нам нужно чтобы один канал был ведущий а остальные ведомые.<br />То есть чтобы после завершения программы на первом канале, на остальных каналах тоже завершалась программа.<br />Например если в приборе выставить Связанное регулирование то программа на канале 1 не переходит на следующий шаг.<br />Если отключить Связанное регулирование то тогда на канале 1 программа отрабатывает как нужно. И завершается. Но так нельзя запустить<br />все каналы с одной кнопки. Нам нужно чтобы с одной кнопки запускались все каналы одновременно, чтобы при завершении на одной программы на канале 1 завершались программы и на других каналах. Программа у нас одна и та же на все каналы. Регулятор работает в режиме ПИД. Необходимо чтобы все нагреватели держали заданную температуру, выполняли одну и ту же программу и отключались одновременно.<br />2. В инструкции указанно что в меню Конфигурация есть настройка Таймер. У нас такой функции нет на приборе.<br />3. В настройках дискретного выхода есть кнопка старт/сто, кнопка стоп, тумблер и квитирование сигнализации. А отдельного пункта кнопка старт нет. Это не доработка программы? <br />
			<i>22.06.2018 11:01:11, Vladislav Ziganshin.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic187/message1272/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic187/message1272/</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 11:01:11 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат 17М5. Не выгружается архив данных</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic185/message1261/">Термодат 17М5. Не выгружается архив данных</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте. Не удается выгрузить архивные данные из одного из приборов. Раньше все работало. Но с недавних пор не получается выгрузить данные ни из архива, ни подкачать в БД. При выборе интервала выгрузки, устанавливается число 14.06.2018 13:51 и с него начинается загрузка. Думал, что в архиве нет данных, но при открытии самописца на приборе я вижу данные за месяц до 14.06.2018. С другими приборами такой проблемы нет. Пробовал и при прямом подключении, и через сеть, и разными преобразователями RS485, и менял скорость подключения. По протоколу RS485 я вижу данные температур этого прибора. Значит RS485 работает, а архив не извлекается. Прибор не старый. Дайте совет, как извлечь данные из архива? Они очень нужны. Спасибо. <br />
			<i>15.06.2018 11:50:56, Сергей Шак.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic185/message1261/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic185/message1261/</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 11:50:56 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат 14Е5 работа по программе.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic183/message1257/">Термодат 14Е5 работа по программе.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			В процессе эксплуатации прибора возник ряд вопросов.<br />1. Какой критерий расчета времени типа шага выдержка&quot;-&gt;&quot; если установлены параметр &quot;Т=&quot; и &quot;В&quot;,<br />что произойдет если Т не сможет поддерживаться, например при аварии (обрыве датчика температуры и т.п.)<br />2. Что произойдет при кратковременном пропадании питания, если прибор работал по программе<br />(желательно по подробней кратковременное откл, длительное и т.п.).<br />3. Есть ли возможность посмотреть количество (время) включений/выключений прибора. <br />
			<i>09.06.2018 08:49:10, Сергей Лаврищев.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic183/message1257/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic183/message1257/</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 08:49:10 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>На каком расстояние допускается подключение периферийный блок</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic178/message1211/">На каком расстояние допускается подключение периферийный блок</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте, имеется прибор Термодат 22м5 24 канала, возникла необходимость разнести периферийные блоки прибора в разные щиты, каково максимально допустимое расстояние между блоками? <br />
			<i>15.05.2018 09:39:58, Александр Урсуляк.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic178/message1211/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic178/message1211/</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2018 09:39:58 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат-11МС5/2УВ/1В/3Р</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic177/message1189/">Термодат-11МС5/2УВ/1В/3Р</a></b> <i>Термодат-11МС5/2УВ/1В/3Р или его аналог</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Приветствую. Не смог найти в Вашей линейке данный прибор Термодат-11МС5/2УВ/1В/3Р (видимо его сняли с производства) или его аналог. Необходимы: 2 измерительных канала по температуре, таймер и возможность отключение горелки по заданной температуре.  Помогите с подбором аналога по заданным требованиям. <br />
			<i>24.04.2018 17:33:16, Андрей Горюнов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic177/message1189/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic177/message1189/</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 17:33:16 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>22М5 или 22К5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic176/message1188/">22М5 или 22К5</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте.<br />Запутался в инструкциях к приборам 22М5 и 22К5, немного не понимаю. Прошу Вас помочь с выбором прибора. Необходим прибор на 12 измерительных каналов и на каждом канале две аварии на разных температурах. Допустим - 40 и 80 град. Что бы при достижении температуры 40 град. - сработало реле № 1. При достижении 80 град. - сработало реле № 8.<br />Аварийные реле можно общие для всех каналов. <br />
			<i>24.04.2018 14:00:26, Дмитрий Мальков.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic176/message1188/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic176/message1188/</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 14:00:26 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Архивация</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic174/message1186/">Архивация</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Доброе утро! Возникла проблема с прибором Термодат 22И5/485/4М-РВ/12УВ  архив прибора содержит информацию примерно в течении двух суток, в инструкции написано, что с периодом архивации 60с. места должно хватать на 9 суток. Прошу уточнить в чем может быть проблема или так и должно быть.<br />      Так как пока используется только 6 каналов, интересует возможность отключения архивации не используемых каналов. <br />	Спасибо! <br />
			<i>24.04.2018 08:16:10, Александр Урсуляк.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic174/message1186/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic174/message1186/</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 08:16:10 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Нет данных от внешнего модуля</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic173/message1160/">Нет данных от внешнего модуля</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте!<br />К прибору Термодат 25М5 подключена одна колодка на 12 каналов, к ней несколько термопар и терморезисторов.<br />Термопары и терморезисторы показывают адекватную температуру,<br /> но при этом возникает и мигает надпись &quot;Нет данных от внешнего модуля&quot;.<br />Ограничение числа каналов установлено верно, 12.<br /><div align="left">Полярность проводов между колодкой и прибором не нарушена.</div><div align="left">В чем может быть причина мигающей надписи?</div> <br />
			<i>29.03.2018 16:56:47, Филипп Тахистов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic173/message1160/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic173/message1160/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 16:56:47 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1144/">Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</a></b> <i>Как подключить и настроить Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте! Скажу сразу, я не электрик, поэтому расскажу все своими словами, если какие-то неточности, извиняйте.<br />Приобрели термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р. При подключении термодата была использована схема подключения, приведенная на рисунке.<br />[FILE ID=4316]<br />Цель использования термодата - сушилка древесины (т.е. по достижении заданной температуры электронагреватели должны выключится).<br />На вход прибора поставили датчик термосопротивление ДТС 075-50М.В3.120. Настроили его в термодате, поставили его на 3-й канал - датчик заработал, на данном канале стал показывать текущую температуру (тут вопросов нет).<br />Начинаем настраивать выходы. У данного термодата, наколько я понимаю, 3 транзисторных выхода, 1 релейный. Подключаем от контакторов провода в 3-й выход термодата - ничего не включается, подключаем в 4-й (аварийный, релейный) - работает (контактор включается, на потребитель питания идет ток).<br /><br /><br />[FILE ID=4317]контакторы<br /><br /><B>Итак вопрос 1: В чем разница в подключении к релейным и транзисторным выходам. Только ли 4 -й релейный выход используется для аварийной сигнализации? Надо ли на транзисторные выходы подавать малый ток и с помощью чего это сделать? </B><br /><br />Далее идут вопросы по интерфейсу термодата:<br /><B>Вопрос2:</B> Правильно ли я понимаю. В приборе данной модели задается уставка (значение) температуры и задается гетерезис. Т.е. уставка 20 градусов и гетерезит 2 градуса означает: что при 18 градусах прибор включится, а при 22 отключится. Мои действия по кодированию прибора такие:<br />- настраиваю выход на позиционное управление датчиком (Лист outF - параметр OUT-значение Hon)<br />-задаю уставку 20 градусов для канала 3 (SET-Ch-SP значение 20 градусов)<br />- задаю гетерезис 2 градуса (в инструкции этого листа нет, а у меня на приборе есть - gete устанавливаю 2 градуса)<br /><B>Так ли происходит установка границ верхней и нижней температуры? Или необходимо как-то по-другому делать? </B><br /> <br /><B>Вопрос 3: В инструкции написано, что есть возможность мягкого запуска нагревателя. В приборе я такого листа не нашел SFSt. Есть ли данная функция на данном приборе и как ее включить (в скрытые листы настроек я заходил и ничего не нашел)</B><br /> <br /><B>Резюме: Буду очень благодарен, если Вы ответите на мои вопросы, если что-то не так сформулировал или о чем-то забыл, спрашивайте, будем уточнять. Заранее спасибо!</B> <br />
			<a href="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4316" target="_blank"><img src="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4316&width=300&height=300" width="300" height="219" /></a><br /><img src="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4317&width=300&height=300" width="118" height="275" /><br /><i>20.03.2018 13:55:10, Сергей Кивуля.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1144/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1144/</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 13:55:10 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>