			<title>Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message1280/">Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Проблема решена в обоих приборах.<br />Заменен резистор в цепи излучающего диода оптопары.<br />Спасибо за помощь. <br />
			<i>29.06.2018 13:10:35, Дмитрий Тайницкий.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message1280/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message1280/</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 13:10:35 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message1277/">Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Добрый день.<br />Аналогичная ситуация: имеем два прибора 16Е5 при подключении любого из них падает вся сеть. <br />
			<i>28.06.2018 11:03:19, Дмитрий Тайницкий.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message1277/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message1277/</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 11:03:19 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message770/">Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Евгений, добрый день! <br />Скорее всего, причина в схемотехнике прибора Т-17Е5.<br />Если вышлете на Ivanov@termodat фото платы индикации в районе литиевой батарейки, я Вам укажу элемент, который нужно заменить.<br />Если это сложно для Вас, высылайте прибор в ремонт. <br />
			<i>25.04.2017 10:13:58, Алексей Владимирович Иванов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message770/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message770/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 10:13:58 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message767/">Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Прикрепляйте прямо сюда, на форум. <br />Специалист по вашему вопросу сейчас к сожалению на больничном, но я проконсультируюсь, и мы найдем способ вам помочь. <br />
			<i>24.04.2017 13:41:49, Anna Jelinek.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message767/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message767/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 13:41:49 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message764/">Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Да, логи есть. На какой адрес выслать? <br />
			<i>23.04.2017 22:57:17, Евгений Анненков.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message764/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message764/</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 22:57:17 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message759/">Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			А как ведет себя прибор?  У вас есть логи? можете нам прислать? <br />
			<i>21.04.2017 12:54:07, Anna Jelinek.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message759/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message759/</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 12:54:07 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message758/">Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Здравствуйте. Эта проблема возникла у меня не давно, до этого 17Е5 работал с OPC сервером. Использую OPC сервер MasterOPC Universal Modbus Server компании InSat. Приборы как Вы и сказали соединены один за другим. Расстояние от приборов до пк примерно 5м. Пробовал подключать приборы по отдельности происходит следующие: 19Е5 связывается и работает с OPC сервером без проблем, а 17Е5 работает с сервером около 2-3 мин и происходит обрыв связи. Из лога работы OPC сервера видно, что прибор в ходе работы начинает отвечать все медленнее, а потом и вовсе перестает. Писал в тех поддержку InSat они ответили, что возможно <span style="color:#000000">происходит зависание прибора. </span> <br />
			<i>20.04.2017 22:51:07, Евгений Анненков.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message758/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message758/</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 22:51:07 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message756/">Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Здравствуйте. Что -то мне ваши параллельно и последовательно не нравятся. Про это так много написано! С точки зрения схемотехники , конечно параллельное подключение. Плюсы к плюсам, минусы к минусам. Максим, ты загнул! Но нельзя подключать звездой, ну то есть  две длинные линии  к одной точке.  Линия должна быть одна, а к ней короткими отводами подсоединяться устройства. Один за другим. Это имел ввиду Максим под &quot;последовательно&quot;.   А у Вас как линия проложена? Какие расстояния?  А если 19Е5 от линии отсоединить связью с 17Е5 есть? <br />
			<i>20.04.2017 22:17:41, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message756/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message756/</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 22:17:41 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message755/">Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Добрый день, Евгений.<br />Приборы следует подключать не параллельно, а последовательно.<br />Какой OPC-сервер используете? <br />
			<i>20.04.2017 14:20:49, Максим Щукин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message755/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message755/</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 14:20:49 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message753/">Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Доброго времени суток! Возникла следующая проблема. Имеются два прибора Термодат 17Е5 и 19Е5. Оба прибора соединены параллельно в RS 485 интерфейс.Связи OPC сервера с 19Е5 происходит без проблем, а при подключении к 17Е5 происходит обрыв связи. Сетевые настройки заданы правильно. Подскажите в чем может быть проблема? <br />
			<i>19.04.2017 22:26:20, Евгений Анненков.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message753/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message753/</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 22:26:20 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
	</channel>
</rss>