		<item>
			<title>Нужно описание регистров Modbus на Термодат 12К5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic153/message1090/">Нужно описание регистров Modbus на Термодат 12К5</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте, Алексей!<br />Мы над этим работаем. Как только структурируем информацию на большинство приборов - обязательно разместим на сайте. <br />
			<i>17.01.2018 10:10:56, Максим Щукин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic153/message1090/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic153/message1090/</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 10:10:56 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Нужно описание регистров Modbus на Термодат 12К5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic153/message1084/">Нужно описание регистров Modbus на Термодат 12К5</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Благодарю. Сейчас попробую.<br /><br />Может вам сделать раздел на сайте для подобной документации? Все-таки такая информация по вашим продуктам должна быть в открытом доступе. А то мне кажется немного странным, что нужную информацию приходится выпрашивать... Вроде и приборы хорошие, а такие мелочи портят впечатление... <br />
			<i>16.01.2018 08:16:53, Алексей В.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic153/message1084/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic153/message1084/</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 08:16:53 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Нужно описание регистров Modbus на Термодат 12К5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic153/message1083/">Нужно описание регистров Modbus на Термодат 12К5</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте, Алексей!<br />Благодарим за обращение. Действительно, в руководстве пользователя некоторые главы кажутся пропущенными. Наши приборы разрабатывались не один год, и функционал прибора менялся. Структуру меню при этом старались не менять (порядковые номера пунктов).<br />Интересующая Вас информация - регистры Modbus - никогда не были в руководстве пользователя, но мы их всегда высылаем по запросу пользователей. Прикладываю описание регистров на Термодат-12К5 к данному сообщению.<br />Если будут еще вопросы - задавайте в этой теме или пишите на почту mail@termodat.ru. <br />
			<a href="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4145">mb_12_26_12K5.docx</a><br /><i>16.01.2018 08:01:56, Максим Щукин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic153/message1083/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic153/message1083/</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 08:01:56 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Нужно описание регистров Modbus на Термодат 12К5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic153/message1077/">Нужно описание регистров Modbus на Термодат 12К5</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте!<br /><br />Когда покупались данные приборы, то выбиралась модификация с RS485 и Modbus. Только по какому-то странному обстоятельству ни на сайте, ни в руководстве пользователя есть глава 15 &quot;Настройка интерфейса&quot;, а следом сразу идет глава 20. Подозреваю, что главы 16-19 содержали нужную мне информацию.<br />Поэтому хотелось бы получить информацию по регистрам modbus для считывания и записи.<br /><br />Спасибо. <br />
			<i>10.01.2018 13:20:34, Алексей В.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic153/message1077/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic153/message1077/</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 13:20:34 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>