		<item>
			<title>Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1159/">Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</a></b> <i>Как подключить и настроить Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Сергей,  здравствуйте. Забыл рассказать про буквы A   и F. В основном режиме круглая стрелочка только переключает режимы индикации - автоматический режим А  и фиксированный на одном выбранном канале. Ничего эти буквы не значат и загораются перед сменой режима индикации. Уставки температуры меняются правыми стрелками на том канале, который индицируется   в данный момент. <br />
			<i>28.03.2018 20:08:58, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1159/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1159/</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 20:08:58 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1158/">Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</a></b> <i>Как подключить и настроить Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Сергей, здравствуйте. Адрес и телефоны фирмы Технодис -нашего московского представителя есть на этом сайте в разделе Контакты. Через них будет быстрее. Сб15 у них есть на складе. Советы по настройке и проверке - попрошу ребят в понедельник помочь. <br />
			<i>24.03.2018 19:49:41, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1158/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1158/</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 19:49:41 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1157/">Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</a></b> <i>Как подключить и настроить Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Хочу выразить благодарность за то, что не оставляете без внимания мои сообщения и оперативно на них отвечаете, я очень это ценю.<br />Подскажите, Константин, куда конкретно можно отдать термодат на ремонт. Мой отец будет в Москве в начале апреля или можно термодат в Минск отправить?<br />Выходы, как Вы и советовали, проверяли тестером в режиме позиционного регулирования, но то ли неправильно кодировали выходы, то ли действительно они сгорели -  не понятно. На тестере отображались данные близкие к нулю.<br />Еще вопрос по настройке термодата: при установке уставки, после нажатия на кнопку в виде круглой стрелочки, попеременно появляются две буквы А и F. Что они могут означать, я нигде не нашел.<br />Спасибо за ответы! <br />
			<i>24.03.2018 15:58:24, Сергей Кивуля.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1157/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1157/</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 15:58:24 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1155/">Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</a></b> <i>Как подключить и настроить Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Сергей, здравствуйте. Стоимость силового блока, как и все другие цены можно посмотреть прямо на этом сайте -1640 р. В Беларуси цены те же и у нас есть дилер в Беларуси и напрямую отправить тоже можем. Насчёт микросхемы вы по-моему ошибаетесь, вроде мы такую не используем, но то что могли и все выходы выйти из строя - тут вы правы. MOC3063 не нужно подключать через контактор, его как раз можно напрямую подключить к Т выходу без всякого дополнительного источника питания. В силовых блоках СБ 15 и 25 как раз и установлены на входе эти оптосимисторы. Только после MOC3063 в наших блоках ещё стоят мощные  симисторы. Т выход - транзисторный выход устроен так, что когда требуется включить нагреватель, транзистор открывается и на выходе появляется напряжение около 12 В. Поэтому исправность Т выхода можно проверить простым тестером в режиме позиционного регулирования. <br />PS Я не уверен где центр цивилизации, но думаю, что мы от него дальше.         <br />    Мы обязательно вам поможем. Если прибор вышел из строя - отремонтируем, за ремонт мы денег не берём <br />
			<i>23.03.2018 19:25:14, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1155/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1155/</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 19:25:14 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1154/">Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</a></b> <i>Как подключить и настроить Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			1.Подскажите, я немного выше упомянул о том, что к 3-му выходу мы подсоединили 220 В и так что-то перемкнуло. Разобрали термодат и увидели, что все транзисторные выходы идут на микросхему SN74LS07. Так вот, не могли погореть все выходы вместе с данной микросхемой?<br />2. Еще нам сказали, что от контактора (см.рисунок выше) можно подключить оптопару МОС3063 и блок питания на 12-15В. Так ли это.<br />3. Сколько стоит силовой блок СБ15?<br /><br />п.с. находимся мы в Беларуси <br />
			<i>22.03.2018 21:53:13, Сергей Кивуля.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1154/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1154/</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 21:53:13 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1153/">Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</a></b> <i>Как подключить и настроить Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Максим! Ты  мои ответы читаешь, когда свои советы даёшь? Сергей вам нужно срочно купить у нас силовой блок СБ 15 для подключения к  транзисторному выходу. Без него транзисторный выход работать не может. Ехать никуда не надо -деньги через  безналичную платёжку хоть от фирмы хоть от частного лица, блок отпарим почтой. Блок не дорогой. Схему нарисовать поможем. Если не хочется блок покупать, то научим регулировать и без него, с помощью реле, только тогда без аварийной сигнализации. P.S. Наша Пермь к центру цивилизации не ближе. Мы для того и работаем все, чтобы помогать друг другу <br />
			<i>22.03.2018 21:14:00, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1153/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1153/</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 21:14:00 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1151/">Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</a></b> <i>Как подключить и настроить Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте, Сергей!<br />На Т-выход подавать никакого тока не требуется. <br />Т-выход надо будет подключить либо к пускателю с управляющим сигналом 12В, либо к силовому блоку.<br />Правильно ли я понимаю, что сгорел третий Т-выход? Если да, то аварийную сигнализацию назначайте на общее реле, оно для этого обычно и используется. <br />
			<i>22.03.2018 09:33:23, Максим Щукин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1151/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1151/</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 09:33:23 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1150/">Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</a></b> <i>Как подключить и настроить Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день! Спасибо за ответы! <br />Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р выбирали сами, так как в находимся далеко от центра вселенной и хорошего специалиста, разбирающегося в малых токах, да и просто разбирающегося днем с огнем не найдешь. Полазили в интернете, а дальше пальцем в небо - так и выбрали термодат.<br />На данный момент менять термодат не представляется возможным - ехать далеко, времени особо нет, поджимает заказ. Поэтому если поможете настроить то, что есть, то большое человеческое спасибо Вам. Итак...<br /><br />1. 3-й выход спалили, да. При попытки подключения что-то затрещало и завоняло. Оставим это без комментариев. Остается еще 2 выхода.<br />2.Планируется регулирование  нагревателя (4-х нагревательных пластин по 0,5 кВт каждая).<br />3. Датчик пока один - термосопротивление ДТС 075-50М.В3.120<br />4.Скажите, как подключить Т-выход, при условии, что отдельно надо подключить аварийную сигнализации (во избежание возгорания- сушиться будет древесина). Нам сказали, что на Т-выход необходимо подать ток от выпрямителя на 12 вольт (например зарядка от телефона) , но что для этого надо и как подключить сообразить не можем.<br /><br /><br />Таким образом, не спорим, что прибор не соответствует. Хотелось бы, по -возможности, настроить этот прибор, ну а если понадобится, то прикупим другой термодат, но позже.<br />Спасибо за советы! <br />
			<i>22.03.2018 09:04:31, Сергей Кивуля.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1150/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1150/</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 09:04:31 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1149/">Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</a></b> <i>Как подключить и настроить Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Повнимательней посмотрел схему. Используется один канал и релейный выход. Зачем использован трёхканальный прибор? Зачем выбран прибор с регулирующими Т выходами(предназначенными для работы с тиристорными силовыми блоками?) Выбор прибора не правильный, но работать можно заставить. Только забудьте про остальные каналы и транзисторные выходы. Релейный выход в этих приборах предназначен для аварийной сигнализации, а не для регулирования. Поэтому выбирать законы регулирование и настройки регулирования бесполезно - настраивать требуется аварийную сигнализацию. Вообщем подумайте, ответьте, и дальше подумаем. Но реально вам нужен другой прибор и сильно дешевле - Термодат-10К6 или даже Термодат-10М5 <br />
			<i>21.03.2018 19:17:56, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1149/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1149/</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 19:17:56 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1148/">Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</a></b> <i>Как подключить и настроить Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Сергей, здраствуйте. Как же Вы без электрика пытаетесь обойтись? Боюсь третий канал после попытки подключить к  контактору уже не живой. Давайте попробуем разобраться и посмотреть, что можно сделать. Скажите зачем вам трёхканальный прибор? Датчик один? Регулирование в одной печи?<br />Остальные вопросы и советы потом. С уважением, Константин <br />
			<i>21.03.2018 18:45:18, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1148/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1148/</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 18:45:18 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1147/">Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</a></b> <i>Как подключить и настроить Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте, Сергей!<br />Благодарим за использование наших приборов. По поводу Ваших вопросов:<br />1. Выход реле коммутирует нагрузку ~220В до 1,5 кВт, сам он при этом не выдает никакого токового сигнала. Транзисторный выход - активный, посылает управляющий сигнал 12В на исполняющее устрйоство.<br />2. Гистерезис задается только при позиционном регулировании. Если Вы используете ПИД-закон регулирования - то настройка гистерезиса будет недоступна.<br />В Вашем примере прибор будет нагревать до 20 градусов, и при 20 же и отключит нагрев. Когда температура упадет до 18 градусов (гистерезис 2 градуса) - регулирование опять возобновится. То есть в случае нагрева гистерезис устанавливается только на понижение температуры.<br />3. Функция мягкого запуска доступна только при использовании ПИД-нагрева, при позиционном регулирования этот пункт скрыт в меню.<br /><br />Если будут еще вопросы - задавайте! <br />
			<i>21.03.2018 13:53:58, Максим Щукин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1147/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1147/</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 13:53:58 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1144/">Настройка Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</a></b> <i>Как подключить и настроить Термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте! Скажу сразу, я не электрик, поэтому расскажу все своими словами, если какие-то неточности, извиняйте.<br />Приобрели термодат 13К2/3УВ/3Т/1Р. При подключении термодата была использована схема подключения, приведенная на рисунке.<br />[FILE ID=4316]<br />Цель использования термодата - сушилка древесины (т.е. по достижении заданной температуры электронагреватели должны выключится).<br />На вход прибора поставили датчик термосопротивление ДТС 075-50М.В3.120. Настроили его в термодате, поставили его на 3-й канал - датчик заработал, на данном канале стал показывать текущую температуру (тут вопросов нет).<br />Начинаем настраивать выходы. У данного термодата, наколько я понимаю, 3 транзисторных выхода, 1 релейный. Подключаем от контакторов провода в 3-й выход термодата - ничего не включается, подключаем в 4-й (аварийный, релейный) - работает (контактор включается, на потребитель питания идет ток).<br /><br /><br />[FILE ID=4317]контакторы<br /><br /><B>Итак вопрос 1: В чем разница в подключении к релейным и транзисторным выходам. Только ли 4 -й релейный выход используется для аварийной сигнализации? Надо ли на транзисторные выходы подавать малый ток и с помощью чего это сделать? </B><br /><br />Далее идут вопросы по интерфейсу термодата:<br /><B>Вопрос2:</B> Правильно ли я понимаю. В приборе данной модели задается уставка (значение) температуры и задается гетерезис. Т.е. уставка 20 градусов и гетерезит 2 градуса означает: что при 18 градусах прибор включится, а при 22 отключится. Мои действия по кодированию прибора такие:<br />- настраиваю выход на позиционное управление датчиком (Лист outF - параметр OUT-значение Hon)<br />-задаю уставку 20 градусов для канала 3 (SET-Ch-SP значение 20 градусов)<br />- задаю гетерезис 2 градуса (в инструкции этого листа нет, а у меня на приборе есть - gete устанавливаю 2 градуса)<br /><B>Так ли происходит установка границ верхней и нижней температуры? Или необходимо как-то по-другому делать? </B><br /> <br /><B>Вопрос 3: В инструкции написано, что есть возможность мягкого запуска нагревателя. В приборе я такого листа не нашел SFSt. Есть ли данная функция на данном приборе и как ее включить (в скрытые листы настроек я заходил и ничего не нашел)</B><br /> <br /><B>Резюме: Буду очень благодарен, если Вы ответите на мои вопросы, если что-то не так сформулировал или о чем-то забыл, спрашивайте, будем уточнять. Заранее спасибо!</B> <br />
			<a href="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4316" target="_blank"><img src="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4316&width=300&height=300" width="300" height="219" /></a><br /><img src="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4317&width=300&height=300" width="118" height="275" /><br /><i>20.03.2018 13:55:10, Сергей Кивуля.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1144/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic172/message1144/</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 13:55:10 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>